ounerbouks a écrit : 13 oct. 2023 17:30
@Yves
???
Tu as un pb avec les p17 toi
Y'a un beau disjoncteur legrand en 32A tout est parfait.
Il est câblé en 6 pas en 10, comme moi.
Oups , lu trop vite ! Mes excuses.
40 A pour le calibre du différentiel c'est ok et 32 A pour le disjoncteur qui protège le 6 mm² alimentant la P17 aussi.
Reste que :
Du coup pour alimenter une P17 qui ne devrait pas être présente dans un local d'habitation, on passe également au dessus de la règle de la section minimale des 10 mm² pour le circuit spécialisé de recharge d'un VE dont le courant assigné est de 32 A !
Pour les "enragés de la P17"

, il faut :
- la câbler en 10 mm² (vérifier que les bornes de la P17 acceptent cette section car ce n'est pas toujours le cas)
- protéger le circuit de charge un disjoncteur 32 A courbe C ( et évidemment un DDR 40 A 30 mA type A)
- ajouter un interrupteur Interlock pour réduire le risque d'accident par contact direct
Même si une telle installation n'est pas conforme à la NF 15-100 :
- on supprime le risque d'accident par contact direct (c'est l'objet de la non conformité de la P17 du fait de l'absence d'obturateurs)
- on respecte le section minimale imposée pour le circuit spécialisé de recharge d'un VE dont le courant assigné est de 32 A
- la P17 est correctement protégée
- on peut charger à 32 A