Je suis aussi sur une P17 en 32A montée en 6mm2.
Je n'ai rencontré aucun de problèmes de charge en 32A depuis l'achat en octobre dernier, jusqu'au mois dernier ou le disjoncteur a sauté et était extrêmement chaud. L'application m'avait prévenu qu'un problème était lié à la charge.
Après essais la température du disjoncteur atteignait 65° au bout de 20 minutes en 32A soit 7kWh. Les câbles et la prise étaient tièdes.
J'ai vérifié l'installation en amont et au niveau de la P17. Serrage complet. Suite à quoi j'ai décidé de charger à 22A. Moins de chauffe, charge certes plus lente mais pas pénalisante tant que celle-ci s'inscrit dans la plage des heures creuses. Le câble entre le tableau et la prise fait 6 mètres.
La pièce était peut-être défectueuse suite à des coupures brèves et intempestives sur le réseau ou fatiguée voir inadaptée. Une fois changée je vérifie régulièrement son état thermique qui pour le coup ne dépasse pas les 55° après quelques heures mais par précaution je reste à 22A.