Effectivement, pour une petite longueur ce n'est pas forcément grave (même si, mieux vaut ne pas lésiner).
Cependant je comprends le tableau comme un minimum, les chutes de tension pouvant forcer à passer sur une section supérieure.
Le souci étant l'échauffement du câble, dans la norme résidentiel, jusqu'à présent, on estimait des échauffements en fonction de la section et des longueurs des conducteurs, mais avec des appareils ménagers standards (four, radiateurs, etc.). Le souci avec la charge VE est que l'usage est différent, en 32A, il tirera 32A sur (quasi) toute la durée de la charge (un four chauffe, puis se coupe quand la température de consigne est atteinte, puis re-chauffe, etc. sur toute la durée d'utilisation). Alors que un VE c'est 32A non stop sur plusieurs heures, ce n'est pas pareil :s
Je vais donc au plus simple : charge VE en 32A -> 10mm².
Perso je suis en tri, donc max 16A avec le Wall Connector et une Tesla (11kW), mais je passerai tout de même en 5G10 sur les 2m entre la borne et le tableau.
PS : la
limite de 28m en 32A sur du 6mm² pour une charge VE me fait peur
