Bonjour la Communauté ^^
J'étais plutôt rageux après avoir contacté plusieurs électriciens qui me présentaient des devis entre 1500 et 2000€ ayant bien conscience qu'ils prenaient les potentiels clients pour des vaches à lait...
Un ami, électricien de métier, ayant quitté son celui-ci suite à reconversion professionnelle, m'expliquait d'ailleurs que ses connaissances électriciens de métier le poussaient à reprendre du service et passer l'agrément IRVE pour installer ces bornes car "il y a plein de frics à se faire!!!", dans le sens: les gens n'ont pas le choix que de passer par eux...alors on va en profiter et s'en mettre plein les fouilles...(j'avais l'impression de ré entendre la chanson "les frères Rapetoux" de l'équipe d'humoriste "Les inconnus"

)
Dans mon cas, j'avais acheté chez Tesla le wall connector en même temps que je commandais mon véhicule qui m'a été livré plus d'un mois plus tard (le véhicule par la borne).
Du coup je ne pouvais plus le renvoyer car le délai des 14 jours pour renvoyer un objet acheté à distance était dépassé.
Je ne pouvais donc plus bénéficier du crédit d'impôt de 300€, et racheter une seconde borne était un non sens cela va de soi.
Pour ce qui est de la garanti décennale...et bien si le montage est fait dans les règles de l'art, il n'y aura jamais à devoir l'actionner, si un incendie devait se déclencher cela ne viendra pas de mon tableau mais de la borne elle-même et en ce cas la garantie de l'électricien n'a aucun intérêt...et c'est Tesla qui aurait à rendre des comptes.
L'obligation légale de passer par un électricien me fait bien rire...après vérification je n'ai trouvé aucun texte sanctionnant le fait d'installer soi même la borne...sauf:
- l'absence de garantie décennale
- l'absence du bénéfice du crédit d'impôt auquel je ne pouvais de toute manière plus prétendre.
Maîtrisant tout de même un peu les coûts des matériaux après avoir rénové quelques immeubles, le coût de mon installation m'est revenu environ à 620€...wall connector inclus, ça vous donne une idée de la marge que peuvent se faire les électriciens...sachant que mon propre montage m'aura demandé entre 02 et 03h00 de temps sachant que je ne suis pas un "habitué" de la chose.
ATTENTION: Ceux qui n'ont pas de notion concernant l'électricité et les règles de sécurité qui accompagnent le sujet, ne devraient pas faire ce montage eux-mêmes! Si, selon moi, il n'y a rien de compliqué...il ne vaut pas le coup de risquer de mettre en rade votre matériel, ou pis, votre vie au moment de connecter un fil.
Une installation faite correctement avec l'aide de ceux qui maîtrisent les montages électriques sera sécuritaire... Moi même, en dépit de mes notions (j'ai retapé quelques immeubles) ne me suis pas privé des conseils d'un ami qui est dans le métier.
Je vous mets en pièces jointes les photos de mon montage si ça peut aider les néophytes...
Concernant mon abonnement électrique...
EDF offre TEMPO depuis le 1er août 2023.
J'ai également des panneaux photovoltaïque (6kW crête)
Pour ce qui est du matériel tout a déjà été détaillé dans le salon. Pour ma part:
- disjoncteur + différentiel en un bloc (40A - 32mA)
- fils 10mm² multi brins (un rouge, un bleu, un jaune et vert pour ma masse)
- la borne Tesla (parait que ça aide pour monter un wall connector

)
- un tube ICTA en 25mm
Pour le montage:
Mon tableau électrique est situé dans mon sellier dont un mur donne sur mon pignon où je stationne ma TS3.
Je n'ai pas de carport pour l'instant (prévu mais pas pour cette année, la voiture dort dehors à l'instar de tous les véhicules que j'ai pu avoir dans le passé sans que cela ne semble les détériorer pour autant).
- J'ai percé un trou dans mon mur extérieur
- J'ai branché mon bloc directement sur mon boitier principal puisque j'avais encore de la place.
- Hors tension bien évidemment, j'ai connecté, mon bloc (disjoncteur+différentiel) directement à l'arrivée électrique (après mon compteur linky bien entendu lol) pour avoir un circuit distinct de celui de la maison.
- J'ai ensuite branché les câbles au bloc et les ai fait courir jusqu'à l'emplacement prévu de mon wall connector. J'ai placé tout ça sous goulotte et ICTA, notamment pour le passage dans le mur.
- J'ai enfin brancher le wall connector après l'avoir positionné au mur.
Voilà les copains...pour ceux que ça peut aider.
nota bene: vérifier régulièrement au multimètre la tension qui doit ressortir en 240V, parfois on peut sectionner un câble ou mal le connecter en dépit de nos précautions.