Je viens enfin de finir d'installer ma Wallbox Pulsar Plus.
J'ai un petit souci concernant l'installation.
J'habite en Belgique.
Je suis en mono 40A. Limite compteur.
L'installation pour le moment:
Interrupteur différentiel 40A 300MA> Disjoncteur Injection 40A sur lequel est ponté le disjoncteur 25A de l'onduleur pour la production> Interrupteur diff 40A> reste de la maison.
Install photovoltaique 8kve et 5kw/h en plein soleil.
J'ai branché ma Wallbox derrière un interrupteur diff 40A et un disjoncteur 40A.
Ce matin, plein soleil, fin d'installation je fais charger pour tester...
Voiture à 32A (ce me change des 13a de la prise classique) ...
Le disjoncteur 40A des panneaux fini par sauter après 10 minutes.
Le truc est chaud... Donc si je fais mes petits calculs...
Les 32 de la box + 25 des panneaux, ça fait sauter le 40A.
Est-ce que quelqu'un saurait m'éclairer sur une façon de remettre de l'ordre dans ce bordel pour profiter des panneaux et de la charge svp?
Me suis dit: chouette panneaux et grosse production = voiture qui charge ...
En attendant j'ai mis à 20A, ça charge mais bon...
Merci et désolé du pavé, mais c'est clair comme ça