Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 21 mai 2026 14:01
par FlamingoFred
J'ai acheté un cable permettant la charge à 16A. J'ai fait venir un électricien pour poser la prise green up, il a mis un disjoncteur différentiel de 16A type F. Vous en pensez quoi ?
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 21 mai 2026 17:58
par Anric
Avec le Kit Legrand Green'Up, c'est un 20 A Type F, 16 pour 16, il n'y a pas de marge.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 21 mai 2026 20:30
par Axsis93
Tous les devis que j'ai fait faire sont avec un 20A Type F.
Je partage une vidéo flash qui parle de la prise renforcée :
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 22 mai 2026 06:22
par FlamingoFred
J’ai rappelé l’électricien il va venir mettre un 20A courbe C pour être aux normes
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 28 mai 2026 21:33
par Axsis93
Bonjour à tous,
Pourriez-vous me donner le prix approximatif que vous avez payé pour installer une prise renforcée par un pro, en maison s'il vous plait ?
Je suis en Ile de France, et ma prise serait à 22-24m du tableau électrique.
J'ai un devis à 560€ HT avec du 3G2,5, et un autre à 1050€ HT avec du 3G4 (la main d'oeuvre du second est au prix de l'autre devis).
La différence me semble énorme.
J'habite dans les Yvelines (78).
J'en profite pour refaire le tableau électrique complet au passage, car il a 40 ans et n'a aucun différentiel actuellement. Pour le tableau le second est moins cher que le premier étonnamment
Merci pour vos avis.
Bonne soirée.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 28 mai 2026 21:57
par FlamingoFred
J’ai payé 495€ (prise et installation)
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 29 mai 2026 11:45
par 78ced
500€ pour la pose et fourniture du kit complet, en 2024.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 29 mai 2026 12:35
par patesla
Peu de complication pour mon installation, tout compris 435€ en 2025 - certifié IRVE (ce n'est pas une obligation)
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 29 mai 2026 12:54
par Axsis93
Merci pour vos réponses.
Vous habitez en Ile de France ?
Je viens de recevoir un 4eme devis et on me propose encore 1000€ TTC
Bon je continue mes devis, nous verrons bien, je ne suis pas pressé.
Si vous avez un contact dans le 78 je serai intéressé.
Merci et bonne journée

Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 29 mai 2026 14:02
par Licha220
J’ai acheté un kit prise renforcé mureva de Schneider.
J’ai malheureusement vu sur quelques avis trouvé ça et là sur internet qu’avec cette prise, certains chargeurs ne détectent pas que c’est une prise renforcée (à cause d’une histoire d’aimant) et du coup ne charge qu’à 8A.
Est ce que vous savez si c’est le cas avec le CRO de tesla ou avec ceux de constructeur tiers (type chargeur dé, chargeur voldt etc…) ?
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 01 juin 2026 00:55
par Fred54610
Bonsoir,
J'ai posé une prise renforcée Schneider Electric Mureva : je charge bien à 13A avec le chargeur d'origine fourni avec la Tesla
Personnellement j'ai préféré choisir un disjoncteur différentiel 16A type A ; le tout est raccordé au tableau principal en 3G4 mm²
J'ai un Wattmètre qui remonte en Zigbee sur HomeAssistant ; la prise Mureva remonte aussi en Zigbee : les 2 valeurs sont très proches
(Les autres prises c'est pour recharger les vélos électriques ou pour bricoler)

Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 01 juin 2026 01:02
par Fred54610
Sur mon exemple j'avais rechargé 22,9 kWh sur la nuit.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 01 juin 2026 10:11
par Zedji
Licha220 a écrit : 29 mai 2026 14:02
J’ai acheté un kit prise renforcé mureva de Schneider.
J’ai malheureusement vu sur quelques avis trouvé ça et là sur internet qu’avec cette prise, certains chargeurs ne détectent pas que c’est une prise renforcée (à cause d’une histoire d’aimant) et du coup ne charge qu’à 8A.
Est ce que vous savez si c’est le cas avec le CRO de tesla ou avec ceux de constructeur tiers (type chargeur dé, chargeur voldt etc…) ?
Je n'ai pas testé avec le CRO Tesla (et l'adaptateur P17) mais avec le VOLDT, pas de souci de souci pour une charge à 16A
Pour info, prix de la prise Schneider posée par un pro : 280,50 € TTC
(sans aucune difficulté, elle est juste à coté du tableau électrique)
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 01 juin 2026 11:42
par Licha220
Parfait, merci beaucoup.
C’est rassurant pour les charges à venir.
Les prises renforcées hors Legrand sont tout de même bien moins cher, et c’est pas un mal que la concurrence joue aussi sur ce monopole que Legrand a réussi à instaurer.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 01 juin 2026 11:57
par Fullvar
Salut, J'ai payé la Legrand : Plexo Prise recharge Green'up composable antracite - 069885L
Référence: LGD069885L
48,00 €
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 01 juin 2026 12:23
par 78ced
Axsis93 a écrit : 29 mai 2026 12:54
Si vous avez un contact dans le 78 je serai intéressé.
De mémoire, je suis passé par Stéphane FORT, à Plaisir.
Pas directement, mais en allant sur le site LEGRAND, qui te met en relation avec un électricien de ta zone et agréé LEGRAND.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 01 juin 2026 17:41
par Arnaud78
Bonjour,
Le Kit Greenup / disjoncteur différentiel se trouve à 170/180 € (dans mon cas promo à 135 e fin 2024). Plus de 500 euros posé (hors grosses complexités de l'installation) cela me semble énorme.
Arnaud
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 01 juin 2026 18:20
par Axsis93
Hello,
Pour ma part 5eme devis, et toujours un tarif dans la même zone de prix (autour des 1000€) tout compris.
Cela dépend vraiment du type d'installation.je pense. Pour ma part la prise renforcée serait à 25m du tableau (avec beaucoup d'angles) et avec percement d'un mur de la cave et du mur de la maison (en pierre) pour faire sortir le câble proprement. Je serai en 3G4 avec câble sous tube IRL.
A titre de comparaison, une borne me coûterait 1950€.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 05 juin 2026 18:28
par Bebert63
Bonjour,
J'ai fait venir un électricien pour un devis d'installation d'une Greenup.
Ma maison est assez grande : le compteur principal est à 25 m du garage mais j'ai 3 tableaux secondaires, dont 1 au garage.
L'électricien m'assure qu'il peut se brancher sur un des tableaux secondaires.........je pensais qu'il fallait une ligne dédiée depuis le compteur principal Linky ????
Que faut-il en penser
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 05 juin 2026 18:56
par bockscar2b
@Bebert63 à priori, on essaie de minimiser les connexions intermédiaires entre le tableau principal et la prise de recharge (ou la borne)
Mais tu peux (ton électricien) te brancher sur un tableau secondaire, en vérifiant que les sections qui arrivent à ce tableau soient suffisantes pour alimenter la puissance de ta prise renforcée...
Je suppose que ton électricien fera des branchements et des serrages suffisamment professionnels, ,qui ne créeront pas d'étincelles et de départs de feu
Attention je ne suis pas électricien professionnel... Donc cela ne tient devant un tribunal lol.