Page 3 sur 3

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 03 déc. 2023 22:46
par Hub55
@ThierryC Bonsoir, je crois que j’ai un soucis similaire. Je ne charge plus que sur 24 À au lieu de 32 en délestage ou pas.
Une solution a été trouvée finalement?
Merci

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 04 déc. 2023 17:50
par ThierryC
Bonsoir @Hub55

Alors oui j'ai trouvé mais ce ne fut pas simple.
C’était un problème de paramétrage suite au passage à l'offre Tempo.
Je ne pouvait plus charger au dessus de 7A.
J'ai demandé à EDF de passer de la TIC Historique à la TIC Standard.
C’était reparti pour 32A mais ça ne fonctionnait plus la nuit.
J'ai dû modifier les paramètres de la borne pour définir 2 tarifs (HC/HP).
Je n'ai pas cherché pour les 6 du Tempo mais maintenant tout fonctionne bien.

Il faut que je retrouve le fichier avec les paramètres qui est chez moi. :clin:

---------------------------


24A c'est bizarre.

Tu peux en dire plus. La borne est bien une Hager XEV1KXXX ?
Elle est reliée à la TIC comment ?
Ton abonnement électrique ?

Tu as changé quoi pour que ça ne fonctionne plus en 32A ?

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 04 déc. 2023 18:21
par Hub55
Non c'est une XEV 92. Ce n'est pas l'offre qui pose problème, je suis en HP/HC. Je pense plus à un fonctionnement par palier du chargeur de la Tesla qui doit fonctionner différemment de la VW. Quand elle n'a pas les 32 elle descend à 24 et y reste sans chercher à prendre 28 ou 30 pour voir... ou alors c'est moi qui comprend rien c'est possible aussi. Cette nuit elle a même coupé la charge sans reprendre du tout . J'ai vu que la borne coupait en dessous de 3kwh dispo mais là visiblement elle n'a pas redémarré. Ce matin la VW pouvait passer 6,5 kw et la Tesla se limitait à 5kw après un passage à 7 pendant 30min. Je pense que les 2 véhicules gèrent différemment.

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 16 janv. 2024 08:18
par nicoezah
Bonjour @ThierryC,

J'ai exactement le même problème que tu as rencontré (HAGER WITTY passant au bleu lors du changement d'abonnement EDF TEMPO) alors qu'auparavant tout fonctionnait correctement.
Je voulais te demander comment tu as résolu le problème ?. J'essaye de voir ce qu'il faut changer dans le fichier config de la borne HAGER mais je tourne en rond !.
Merci beaucoup. Nicolas.

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 16 janv. 2024 10:00
par ThierryC
Bonjour Nicolas,

Bleu fixe, clignotant ou pulsation ?

J'ai dû modifier des paramètres dans la configuration de la borne.
Tu sais comment il faut faire ?

Je vais les récuperer et les mettre dans mon prochain post.

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 16 janv. 2024 10:07
par nicoezah
Merci beaucoup pour ta réactivité
Bleu pulse. Elle recharge à 7A.
Pour le fichier config j ai reussi à le récupérer sur mon PC depuis la borne. Je n’ai pas encore essayé de le modifier mais je pense y arriver car c est pas trop mal expliqué dans la doc.
Merci encore !

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 16 janv. 2024 10:29
par ThierryC
Tu as demandé de passer en TIC Standard ?

C'est indiqué sur le Linky ou tu l'as dans le fichier diagnose :
[TIC]
Activity = Active
Data = Valid (4294934596)
Mode = Standard
Isousc = 60 A
Iinst = 14 A
Tariff = Tariff2 (High tariff)

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 16 janv. 2024 10:36
par nicoezah
Non je n'ai pas demandé le passage en TIC Standard. Suite au passage à l'abonnement TEMPO j'ai été voir sur le compteur LINKY et je suis resté en mode HISTORIQUE.

Sur le fichier que j'ai récupéré de la borne j'ai dans la partie DIAGNOSE ceci :

Socket2]
BP_Timer = 0 s
EVSE_Contactor = Open
EV_consumption_p1 = 0 A
Ihm_status = Ready
Charging_Mode = 2
Cable = Not Connected

[TIC]
Activity = Active
Data = Invalid (24586)
Mode = Unknown

[Error]
Err_1 = No Error
Err_2 = No Error
i

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 16 janv. 2024 11:21
par ThierryC
Pour information : Sur la mienne la liaison avec le Linky se fait avec un module radio TRPS120 car trop loin pour un cable.

Dans un premier temps j'avais eu le même problème que toi.
J'ai demandé à Enedis de me passer en TIC Standard car par défaut c'est en TIC Historique.

Attention car si tu as des équipements (Module de gestion de chauffage ou autre...) qui utilisent déjà la TIC il faut vérifier qu'ils peuvent passer en mode TIC Standard.

Une fois passé en TIC Standard j'avais un autre problème.
Elle ne chargeait qu'en HP.

J'ai fini par trouver et j'ai paramétré la borne comme ça (J’espère que c'est le dernier fichier OK sinon tu me dis et j'ouvrirai la borne) :
Elle reconnait les deux index HC et HP mais je sais qu'il est possible de lui faire reconnaitre les six index du Tempo.
Je n'ai pas essayé car pas d’intérêt pour moi.

Le paramètre ConsentTIC je l'ai modifié aussi sinon ça ne fonctionnait pas mais je n'ai pas vraiment trouvé à quoi il servait.

Tu peux essayer d'envoyer ça en restant en TIC Historique et tu verras bien si ça marche car je n'avais pas essayé.

Image

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 16 janv. 2024 11:32
par nicoezah
Merci beaucoup pour ces informations !!!
J'utilise également un module RADIO TRPS120
Je vais essayer comme tu préconises, rester en HISTORIQUE et modifier mon fichier comme le tien.
L'espoir renait !!! Merci je te tiens au courant.

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 16 janv. 2024 11:36
par nicoezah
Ah j'oubliais sur le ConsentTIC assez bizarrement il n'y a pas d'information dans les documentations

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 16 janv. 2024 12:14
par ThierryC
Oui et d’après le manuel : Ce paramètre est utilisé lors de l'utilisation de la
carte accessoire Wifi XEVA220
.

Mais si je le laisse sur 0 ça ne fonctionne pas alors que je n'ai pas cette carte.

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 18 janv. 2024 10:50
par ThierryC
Des nouvelles ? :smile:

Re: Borne Hager XEV1KXXX : questions et problèmes

Publié : 07 févr. 2024 17:01
par steph67
Salut à tous,
Je vais donner quelques infos par rapport à mon expérience (j'en suis à l'installation de ma 3ème borne type XEV1).
A ce jour, il existe 2 types de bornes : la première génération que j'ai installé il y a 2 ans et la 2ème génération vendue actuellement.

La 1ère génération a une carte contrôleur B1280 et une carte TIC XEVA205.
La 2ème génération a une carte contrôleur B1280v2 et une carte TIC XEVA200.

La carte TIC XEVA205 est compatible avec l'émetteur/récepteur TIC sans-fil TRPS120.
La carte TIC XEVA200 est uniquement compatible avec le TIC filaire.

La carte TIC XEVA205 est compatible avec l'option Tempo uniquement en mode standard (il faut faire une demande de prestation F185 auprès d'EDF pour basculer du TIC historique vers le TIC standard).

Je ne l'ai pas encore fait (ce sera fait d'ici 1 à 2 semaines), mais en mode TIC standard, il faut paramétrer la borne avec la clé USB. Les Tariff_1 à Tariff_6 correspondent dans l'ordre aux tarifs affichés dans l'ordre sur le linky (je ne connais pas par coeur mais par exemple Rouge HP, rouge HC, bleu HP, bleu HC, blanc HP et blanc HC).

Je peux vous tenir au courant si vous le souhaitez.
Concernant la carte XEVA220, il s'agit d'une carte Wifi qui envoie des données vers un cloud et vous pourrez lire des données avec l'application mobile Hager Witty.