Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Superchargers, Bornes, Prises et Cartes de recharge
E
Enis68
Actif
Actif
Messages : 12
Inscription : 10 mars 2024
Localisation : Rixheim
Voiture : Tesla 3 performance

Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Enis68 »

Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème.
J'ai instalé une walbox pour recharger ma tesla.
Entre le tableau et la borne Tesla j'ai 6 mètres en 10mm2. Le tout est protégé par un disjoncteur differentiel 30ma 40 ampères type A et un autre disjoncteur 40a en courbe C.
Je posséde un abo en 12kva.
Lors des recharges en 32 ampères, le disjoncteur qui se trouve sur la limite de ma proprièré avec le linky disjoncte, alors qu'aucun autre disjoncteur qui se trouve sur mon tableau n'est disjoncté. Lorsquz je charge en 23 ou 22 ampères cela ne disjoncte pas. Je précise que je tire au max 9kwa, alors que je dispose de 12 kva

Quelqu'un aurait t'il ce souci?

Amicalment
A
Arnaud78
Enthousiaste
Enthousiaste
Messages : 148
Inscription : 01 juil. 2024
Localisation : Yvelines SQY
Voiture : Model Y prop GA

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Arnaud78 »

Bonjour,

Quelques questions :
- ca disjoncte immédiatement ou apres un certain temps ?
- qu est ce qui tourne d autre chez toi en electrique ? (Chauffe eau, radiateur, ...)

Car la comme ca j ai eu le souci (hors recharge VE) avec mes plaques de cuisson. Je suis en 18kw en triphasé (3 phases a 6 donc) et apres gros travaux l'ouvrier incompétent chargé de l electrique n'avait pas compris le principe du triphasé. Le panneau avait 3 lignes ( une par phase). Tous les nouveaux cables tirés etaient branchés sur une "nouvelle 4 eme ligne sur le tableau" et le tout sur la phase deja la plus chargée...
Ete ok, arrivee de l hiver ca sautait des qu un radiateur se mettait en route et sur l'on tirait bien sur les plaques chauffantes.

J ai reréparti le tout sur les 3 lignes pre existantes plus de pb.
C'etait uniquement le disj prinicipal qui sautait

Tu as regardé via retours linky qu'elle etait ta conso max ?
E
Enis68
Actif
Actif
Messages : 12
Inscription : 10 mars 2024
Localisation : Rixheim
Voiture : Tesla 3 performance

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Enis68 »

Merci pour votre réponse.

La coupure ne se maniféste pas au début, mais plus tard lors de la charge.
J'ai en effet une pompe a chaleur qui tourne pour le chauffage, mais elle tire au maximum 3kw.
Au maximum de ma conso: pompe a chaleur+voiture a 32 ampères et appareils, je n'ai jamais dépassé les 11kw. De plus, je charge durant la nuit.
Cordialment
A
Arnaud78
Enthousiaste
Enthousiaste
Messages : 148
Inscription : 01 juil. 2024
Localisation : Yvelines SQY
Voiture : Model Y prop GA

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Arnaud78 »

Oui tout ne doit pas être au max tout le temps et je doute qu'a 32 A de charge tu consommes plus de 7,7 kw mais +3 kw de PAC+ chauffe eau plus une machine a laver en chauffe en parallele et hop >12 kw

Avoir un max de 11kw constaté sur 12 possible compteur c'est etre proche de la limite, à mon avis.
E
Enis68
Actif
Actif
Messages : 12
Inscription : 10 mars 2024
Localisation : Rixheim
Voiture : Tesla 3 performance

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Enis68 »

Merci pour vos réponses.
Concernant la conso, j'ai fait le test en éteignant le chauffe eau solaire et la pompe a chaleur. Et a 32 ampères cela a de nouveau disjoncté l'instalation. A 25 ampères pareil, disjoncte.
J'arrive a charger sans problèmes de coupure vers les 20-23 ampères. De plus la tension baisse sur la walbox aprochant les 208volts.
Le problème ne viens donc pas de ma consomation.
J'ai par contre eu un message en septembre me signalant une résistance élevé de la terre sur l'apli de la walbox. Cela veut dire que la valeur de la terre de mon instalation n'est pas bonne? Est t'il possible qu'une résistance de la terre fasse disjoncter le Disjoncteur d'abboné et pas le differentiel sur le tableau éléctrique?

Merci pour votre aide
Avatar de l’utilisateur
Jcc37
Confirmé
Confirmé
Messages : 54
Inscription : 09 nov. 2024
Localisation : Indre Et Loire
Voiture : Model Y 2024

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Jcc37 »

Salut,


Tu mets en charge à 20A et tu vas au link. En pressant la touche +, tu vas jusqu'à la puissance instantanée consommée.
Tu peux aussi contrôler la puissance consommée avant charge.
Tu verras si tu es proche de ton max ou pas.

Il suffit que la PAC se déclenche, que quelqu'un se fasse un café et tu peux vite dépasser.

Jc
R
Rascaloup
Enthousiaste
Enthousiaste
Messages : 173
Inscription : 18 juin 2023
Localisation : Haut-Rhin
Voiture : Model 3 LR

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Rascaloup »

Un disjoncteur qui travaille si souvent devient moins fiable. De plus, il semble capricieux.
Je le remplacerais avant toute chose.
Model 3 Grande Autonomie Dual Motor 2023
d
darkblue
Enthousiaste
Enthousiaste
Messages : 210
Inscription : 12 févr. 2022
Voiture : M3 Long Range 2022

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par darkblue »

Bonsoir,
Désolé pour ces questions "bêtes" mais dans le doute,
- tu nous parles de 12 kVA. Es-tu en monophasé ou en triphasé ?
- peux-tu nous dire quels sont les marquages indiqués sur ton disjoncteur de raccordement (celui dans la rue) ? En particulier, quel calibre de courant apparaît dessus dans la "petite fenêtre" transparente sur le compteur ? 20 A ? 45 A ? 60 A ?

Si tu es en triphasé, les 12 kVA correspondent à 60A mais répartis sur 3 phases donc 20 A maximum par phase, ce qui avec la tolérance des compteurs te permet de tirer 22-23 A pendant "un certain temps" avant que ça saute.
Si tu es en monophasé, alors tu as bien 60 A alloués sur la phase alimentant ta maison, mais peut-être que le disjoncteur de raccordement n'est pas bien réglé (resté sur 30 ou 45).
Avatar de l’utilisateur
Rénald_69
Forum Advisor
Forum Advisor
Messages : 7276
Inscription : 02 oct. 2019
Localisation : Rhône
Voiture : Ada Queen - TMS FSD
Contact :

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Rénald_69 »

Est-ce que tu connais la section du câble entre ton disjoncteur dans la rue et ton tableau ? Quelle est sa longueur ?
« Religion to me is science, and science is religion » Ada Lovelace
Avatar de l’utilisateur
Hervé S70D
Addict
Addict
Messages : 4436
Inscription : 24 févr. 2023
Voiture : model 3 AWD Boost 23

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Hervé S70D »

le Linky a un disjoncteur dans son boitier et contrairement à ceux montés à part, celui la est sans pitié et sans dépassement des 12 kVA possible, aussi petit soit il.
S'il ne saute pas, c'est que tu ne dépasses pas ta limite, l'autre disjoncteur qui saute à peut être un problème.
Tesla Watt else ?
d
darkblue
Enthousiaste
Enthousiaste
Messages : 210
Inscription : 12 févr. 2022
Voiture : M3 Long Range 2022

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par darkblue »

Le linky a la même tolérance qu’un disjoncteur classique, donc on peut tout à fait dépasser le calibre ponctuellement mais pas de façon durable. Par exemple, sur un abonnement 9 kVA, la disjonction est calibrée à 45 A. Si tu recois 230 V en entree, tu peux donc tirer 10,3 kW (45*230) sans que cela saute.
Par contre, sur du triphasé, ça va sauter dès qu’au moins une phase dépasse le calibre (20A pour un raccordement de 12 kVA) donc si les charges sont mal réparties, le disjoncteur va sauter bien avant d’atteindre la puissance totale souscrite.
Avatar de l’utilisateur
Hervé S70D
Addict
Addict
Messages : 4436
Inscription : 24 févr. 2023
Voiture : model 3 AWD Boost 23

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Hervé S70D »

Et non justement, le disjoncteur du Linky est électronique et n'a pas besoin de marge, il saute dès que ça dépasse et si tu le réenclenche souvent Enedis te fait passer automatiquement à distance sur une puissance supérieure, c'est arrivé à beaucoup de gens qui dépassait la valeur de puissance de leur abonnement mais dont l'ancien disjoncteur ne sautait pas, le Linky saute sans pitié.
Je parle du disjoncteur dans le Linky, qu'on ne peut pas couper, pas de celui dans le domicile qu'on peut couper.
Dans ton exemple le disjoncteur ne saute qu'à 10.3 mais le Linky lui à 9.
Tesla Watt else ?
d
darkblue
Enthousiaste
Enthousiaste
Messages : 210
Inscription : 12 févr. 2022
Voiture : M3 Long Range 2022

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par darkblue »

C’est un constat que tu as fait ou bien tu as lu ça sur Internet ? Les 3-4 Linky que j’ai connu n’ont jamais sauté à la puissance souscrite et supportait tout à fait les marges typiques des disjoncteurs de raccordement - et je tire régulièrement le courant max sans aucune coupure du Linky (qui par contre affiche un dépassement de puissance mais ne coupe pas).

Les histoires (et tout le délire autour du Linky) que l’on a entendu parmi les millions de compteurs sont probablement des vieux disjoncteurs de raccordement mal réglés par rapport à la puissance de raccordement et donc qui ne sautaient pas avant à tort.

De toute façon le sujet de la conversation est le disjoncteur de raccordement et non le Linky.
E
Enis68
Actif
Actif
Messages : 12
Inscription : 10 mars 2024
Localisation : Rixheim
Voiture : Tesla 3 performance

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Enis68 »

Je suis en 12Kva monophasé. Entre le linky et mon tableau électrique il y a 29 métres de cable Alu 35mm2. Sur mon tableau éléctrique à l'intérieur de ma maison j'ai bien du 230 volts ( 233 précisement).
Concérnant le réglage du Disjoncteur abonné qui se trouve sur la limite de la propriété il est bien réglé a 60 ampéres. Et celui qui se trouve dans mon tableau électrique aussi a 60 ampères.

Amicalment

Image

https://images.blogtesla.fr/image/20241116-183231.hgZ9g
Avatar de l’utilisateur
Hervé S70D
Addict
Addict
Messages : 4436
Inscription : 24 févr. 2023
Voiture : model 3 AWD Boost 23

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Hervé S70D »

As tu fait l'essai avec une personne qui regarde la conso du Linky et une autre qui déclenche la charge de l'auto, pour voir si la puissance absorbée dépasse ou non la valeur du disjoncteur qui saute ?
Tesla Watt else ?
Avatar de l’utilisateur
Hervé S70D
Addict
Addict
Messages : 4436
Inscription : 24 févr. 2023
Voiture : model 3 AWD Boost 23

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Hervé S70D »

Linky™ : une technologie qui peut disjoncter
Vous l’aurez compris, les compteurs communicants Linky™ sont plus précis que les modèles plus anciens, ce qui représente un véritable avantage quand il s’agit de connaître précisément sa consommation, et donc de choisir une offre d'électricité adaptée à vos besoins. Le compteur fait notamment la différence entre les kilovoltampères et les kilowatts, et prend donc en compte la puissance active, la puissance apparente, qui est la puissance exacte utilisée à un instant T, et la puissance réactive. C’est cette spécificité qui fait que le compteur Linky™ supporte plus difficilement les dépassements de la puissance maximale, alors qu’il existait une marge auparavant qui pouvait atteindre jusqu’à 15 % de consommation supplémentaire. Le compteur électrique disjoncte donc plus facilement et risque de causer une coupure de courant. Sachez que si votre compteur Linky™ disjoncte régulièrement, c’est sûrement que la puissance électrique sur laquelle il est réglé n’est pas adaptée à votre consommation.

https://particuliers.engie.fr/electrici ... nsommation.

Le compteur Linky disjoncte et affiche le message "PUISS DEPASSEE", que faire ?
Des coupures peuvent arriver lorsqu’un disjoncteur est mal réglé ou ancien et ne joue plus correctement son rôle. Dans ce cas, vous pouvez consommer plus que la puissance souscrite dans votre contrat, sans que votre installation électrique disjoncte. Le compteur Linky assure un réglage conforme à votre contrat d’électricité. Nous vous invitons à contacter votre fournisseur d’électricité si vous souhaitez augmenter la puissance souscrite.
https://www.enedis.fr/faq/compteur-link ... -que-faire
Tesla Watt else ?
E
Enis68
Actif
Actif
Messages : 12
Inscription : 10 mars 2024
Localisation : Rixheim
Voiture : Tesla 3 performance

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Enis68 »

Voici la puissance max absorbée la pac a fond et
La voiture qui charge a 7kw a ce moment précis.
Je n'ai non plus jamais relevé de message m'indiquant que j'ai dépassé la puissance max.

Je vais rappeler enedis afin qu'ils contrôlent encore une fois l'arrivée. J'ai déja fait une augmentation de puissance de 9kva a 12kva, et un téchnicien s'est déplacé pour augmenter la puissance.

Amicalment


Image
Avatar de l’utilisateur
Hervé S70D
Addict
Addict
Messages : 4436
Inscription : 24 févr. 2023
Voiture : model 3 AWD Boost 23

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Hervé S70D »

Si j'ai bien compris, un disjoncteur 60A à coté du Linky saute.
Si ce n'est pas la puissance dépassée qui le fait sauter, alors c'est sa fonction différentiel qui le fait sauter, il y a donc un défaut d'isolement sur les câbles entre ce disjoncteur et celui du domicile, il faut sans doute une grosse puissance appelée pour arriver à la valeur de déclenchement.
S'il n'y a pas de défaut aux branchements, c'est qu'il y a un problème entre les deux, affaissement de terrain grignotage par un animal...
Tesla Watt else ?
E
Enis68
Actif
Actif
Messages : 12
Inscription : 10 mars 2024
Localisation : Rixheim
Voiture : Tesla 3 performance

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Enis68 »

Tout à fait.
Un disjoncteur d'aboné réglé a 60A qui se trouve a côté du Linky saute.
Le cable entre le linky et la maison est enterré dans une goulotte. J'attends un éléctricien pour inspécter mon instalation, et enedis.
Avatar de l’utilisateur
Thomas
Community Manager
Community Manager
Messages : 30129
Inscription : 18 déc. 2018
Localisation : IdF
Voiture : Model Y Perf
Contact :

Re: Disjoncteur principal qui disjoncte suite charge

Message par Thomas »

T@darkblue , je suis d’accord avec toi, je constate chez moi une grande tolérance du Linky qui ne saute pas même si je dépasse durablement la puissance max.
Répondre

Créer un compte ou se connecter pour rejoindre la discussion

Vous devez être membre pour pouvoir répondre

Créer un compte

Vous n‘êtes pas membre ? Inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté
Les membres peuvent créer leurs propres sujets et s‘abonner à des sujets
C‘est gratuit et cela ne prend qu‘une minute

Inscription

Se connecter