Bonjour, je vais recevoir ma Model 3 propulsion la semaine prochaine. J'ai fait installer un Wall Connector, non séparé de mon installation domestique, et je n'ai pas (encore) de panneaux solaires. Je me demande s'il est possible de limiter la charge à 3.5 kW au lieu de laisser la limite aux 32A de l'installation, donc 7kW en monophasé.
La raison, c'est que la facturation électrique ici en Belgique va dépendre, en plus de la consommation, des pics constatés sur la dernière période. Il est donc préférable de lisser la consommation. Quel moyen pour cela avec le Wall Connector ?
@Phenri oui, tu vas paramétrer ta voiture avec un réglage par défaut pour ton domicile ( de 5 à 32 A) et si tu veux monter la puissance à 32 A pour une session, tu peux le faire depuis la voiture ou l’application.
Penses simplement à remodifier ton réglage pour les charges suivantes car ton dernier réglage devient le réglage par défaut.