Complètement d’accord pour qui veut respecter la fameuse norme…Ives a écrit : 29 nov. 2022 09:24@NoelsofT
Dans ce cas la protection contre les contacts directs est dépendante de l'utilisateur qui devra systématiquement le positionner sur OFF mais la prise P17 pourra être retirée du socle même s'il est resté sur ON alors que sur une P17 verrouillable de type Mennekes, la prise peut être débranchée uniquement si le commutateur et sur off.
Finalement et cela ne concerne que moi je m’imagine mal débrancher chaque jour sachant qu’il faut ensuite probablement attendre la remise en route de la borne.
Ici je suis à l’intérieur donc je limite l’aspect d’un tiers qui viendrait mettre une tige métallique dans la prise T2 malencontreusement
Sinon …. Nous parlerons de sélection naturelle
Je vais installer une autre borne sur mon lieu de travail et là en extérieur sous abri j’utiliserai une prise à verrouillage et sectionneur pour raccorder la borne Tesla. (Et ne compte pas la débrancher
Finalement je fais cela en connaissance de cause.