@NoelsofT
-10 mm² avec en tête un disjoncteur différentiel 40 A courbe C et dispositif différentiel type A ou F
OU
- 10 mm² avec interrupteur différentiel 40 A type A ou F + disjoncteur divisionnaire 40 A courbe C
Concernant la borne Tesla, elle n'est pas conforme à la NF C15-100 comme toutes les bornes avec câble attaché car la prise T2 n'est pas équipée d'obturateurs.
Ceci dit, le risque d'accident par contact direct est très faible car pour qu'une tension soit présente sur les fiches de la prise T2, il faut qu'elle soit branchée à la voiture et dans ce cas les fiches ne sont plus accessibles. Il existe tout de même un risque résiduel en cas de dysfonctionnement comme, par exemple, la mise en court-circuit du relais statique.
A noter que ceux qui installent une borne conforme avec un socle de prise T2S (donc avec obturateurs) mais qui laissent en permanence le câble T2/T2 connecté à la borne s'exposent au même risque (dans ce cas l'installation est conforme à la NF C 15-100, la borne est conforme et c'est de la responsabilité de l'utilisateur)
Tela pour contourner ce problème impose une contrainte d'installation qui, si elle ne rend pas l'installation conforme à la NF C -15-100, fait porter la responsabilité sur l'utilisateur ; extrait du manuel Wall connector V3 :
Quitte à installer une borne avec câble attaché, autant prendre
la ve-tronic qui dispose de l'option charge dynamique (il faut ajouter un câble entre la sortie TIC du Linky et la borne) et la possibilité de charger durant les heures creuses.