Page 20 sur 86
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 28 oct. 2022 12:10
par gugus17
@MachA57
Tu peux acheter directement le kit Legrand Greenup qui comprend la prise et le disjoncteur
https://amzn.eu/d/gwjH80z
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 28 oct. 2022 12:48
par MachA57
J'ai déjà la prise seule :( il ne me faut qu'un disjoncteur différentiel
Le ADA820H de HAGER ?
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 28 oct. 2022 13:03
par gugus17
Par exemple, oui sinon du Legrand plus cher mais valeur sûre

Re: Charge sur prise domestique
Publié : 04 nov. 2022 11:04
par Nawako
Bonjour, prenant bientôt réception de la mienne, j'ai étudié mon installation.
Actuellement mon compteur principal est relié par une goulotte avec du câble 2.5mm jusqu'au garage.
Je n'ai pas la possibilité de rajouter une ligne dédiée, la goulotte étant trop petite.
Puis-je faire ce type d'installation pour répondre à tous les usages du garage sans risque ?

Re: Charge sur prise domestique
Publié : 04 nov. 2022 11:14
par Ives
3G5mm² n'existe pas ?
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 04 nov. 2022 11:19
par Nawako
https://www.bricodepot.fr/strasbourg-ge ... prod39682/
3 fils de 5mm², effectivement la dénomination 3G5 je me suis fourvoyé.

Re: Charge sur prise domestique
Publié : 04 nov. 2022 11:32
par Ives
je pense qu'il y a une erreur, sur le site Brico dépôt car le 5 mm² n'existe pas (1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²,...) ; dans la fiche technique de Nexans, je n'ai pas trouvé cette section de 5mm² ?
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 04 nov. 2022 11:40
par Ives
Au delà du problème de section, je mettrais un disjoncteur 32 A dans le tableau principal (connecté en aval d'un DDR 30 mA) qui protège une liaison en 6 mm2 vers le garage et au niveau du garage un
mini tableau avec :
- 1 disjoncteur diff 20 A 30 mA Type A pour la prise Green'up
- 1 disjoncteur 20 A pour alimenter les prises diverses (si elles sont câblées en 2,5 mm²)
- 1 disjoncteur 10A pour alimenter les circuits d'éclairages
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 04 nov. 2022 11:51
par Nawako
Ok merci pour tes conseils

Re: Charge sur prise domestique
Publié : 08 nov. 2022 16:39
par jcao31
Pour ceux qui cherchent une rallonge, après avoir regardé les prix prohibitif chez amazon, j'ai finalement trouvé chez un revendeur à côté de Toulouse pour un prix sympa (47€ les 20m en 3G2.5 IP44). Ils ont un site internet et livrent aussi en France. Adresse en mp, ou je mettrais un lien si les admin sont ok.
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 08 nov. 2022 17:32
par Ives
Sur amazon
il y a ce modèle avec le système Elektralock qui verrouille la prise mâle du chargeur dans la prise femelle du prolongateur mais il faut déverrouiller son portefeuille !

Re: Charge sur prise domestique
Publié : 11 nov. 2022 13:49
par Dams0657
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon model y perf et je charge pour l'instant sur prise domestique.
La prise que j'utilise est une prise Schneider ip55, raccordée en 2.5mm2 et située à environ 10m du compteur.
La prise est protégée par un disjoncteur 16A, sur lequel il y a également 5 autres prises.
Lors de mes phases de recharge, une seule autre prise de ce circuit sera utilisée, pour alimenter un congélateur (150W/1A)
Dans ces conditions, pensez-vous que je puisse recharger à 10A en toute sécurité, ou faut-il que je limite à 8A ?
Merci d'avance
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 11 nov. 2022 13:59
par Ives
@Dams0657
Le texte réglementaire mentionne "8 A et occasionnellement" mais je pense que 10 A vont passer; il faut surtout de bonnes connexions bien serrées et surveiller à la première charge (longue) l'échauffement éventuel de la prise.
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 26 nov. 2022 20:10
par Bart
Bonjour,
Pouvez-vous me dire si on peut recharger sur une prise domestique en Espagne de ce type avec l'UMC ?
Sur les prises espagnoles, il ne me semble pas qu'il y a de borne terre pour le neutre.
Je pars en voyage dans quelques jours et souhaite me brancher chez un particulier.
Merci pour vos retours.

Re: Charge sur prise domestique
Publié : 26 nov. 2022 20:21
par Olival68
@Bart une borne terre est pour la terre, pas pour le neutre.
Cette prise est une prise 2 broches (phase et neutre) sans terre.
Le mode d’emploi de l’UMC spécifie bien qu’il faut utiliser une prise électrique correctement mise à la terre.
Et le mode d’emploi espagnol est identique au mode d’emploi français.
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 26 nov. 2022 20:35
par Thomas
Il y a bien la terre sur la prise en photo, en haut et en bas.
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 26 nov. 2022 20:40
par JacqueminL
Oui, Thomas, c'est bien ça. Je crois que c'est la différence entre le norme française et la norme Européenne.
Mais ces prises sont compatibles si j'ai bien suivi...

Re: Charge sur prise domestique
Publié : 26 nov. 2022 20:45
par JacqueminL
la prise de umc, si je me rappelle bien ressemble à...
On voit bien que ça récupère la terre aussi bien pour le prise française que la prise espagnole...
Re: Charge sur prise domestique
Publié : 26 nov. 2022 20:49
par Olival68
Effectivement, j’ai vérifié sur la prise de l’UMC. Il y a bien les 2 contacts en haut et en bas pour la terre de la prise espagnole.
On en apprends tous les jours sur ce forum

Re: Charge sur prise domestique
Publié : 26 nov. 2022 20:52
par Bart
Ok merci.
Autant pour moi pour le neutre.. Je voulais bien dire la terre.